匿名用戶 2009-04-08 12:50:06 | 河南省 其他專業 | 1042查看 3回答
管道安裝子目及管道壓力試驗子目的套用問題
管道安裝子目的工作內容里含有水壓試驗,在套過管道安裝子目后,還用再套用管道壓力試驗子目嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管道安裝子目的工作內容里含有水壓試驗,是指一次試壓,如果還需二次打壓,再套用一次管道壓力試驗子目。
2009-04-08 12:56:57
-
不用再套管道壓力試驗子目。 套一項管道沖洗、消毒(給水管道)就可以了。
2009-04-08 13:04:24
-
不需要套用水壓試驗
2009-04-08 13:09:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看