百葉窗 2009-04-07 13:57:09 | 河南省 其他專業 | 3782查看 9回答
電氣工程中,應急、疏散指示燈都是三根線嗎
三根是怎么分的,不是一火一零一接地吧,和雙管熒光燈連接的疏散指示燈怎么沒有標明3根呢,實際市幾根呢
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣工程中,應急、疏散指示燈分為兩根線、三根線兩種; 兩根線是燈自帶電池,有電時電池充電燈不亮,停電時電池放電燈亮,一般用于普通場所; 三根線是雙電源(燈不帶電池)加一零,即二火一零,燈保持24小時長亮,有電時由正常電源供電,停電時由備用電源供電,用于比較重要場所(賓館、商場、影劇院等); 實際采用幾根應依據設計圖紙。
2009-04-07 14:06:00
-
電氣工程中,應急、疏散指示燈一般可為二根線;但當應急、疏散指示燈安裝高度低于2.4米時必須要再加一根接地線.
2009-04-14 08:48:45
-
一般是三根線是一火、一零、一地線,不一定所有疏散指示燈都是三根線,具體要看系統圖設計標注
2009-04-08 11:07:40
-
要看設計要求,看配電箱內引出幾根就是幾根,一般是3根或4根。
2009-04-07 14:01:33
-
三根線是火、零、地線,不一定所有疏散指示燈都是三根線,要看具體設計標注。
2009-04-07 14:02:15
-
電氣工程中,應急、疏散指示燈都是三根線嗎?\\ 兩根線,是一火一零。
2009-04-07 14:02:27
-
答:不一定,具體要看系統圖設計標注和應急、疏散指示燈型號規格.
2009-04-10 04:39:12
-
一般都是3根線,一零一火一接地,和雙管熒光燈連接的疏散指示燈應該是4根線
2009-04-07 14:04:34
-
三根線是火、零、地線,不一定所有疏散指示燈都是三根線,要看系統圖設計標注是幾根。(即自配電箱引出的回路是幾根)
2009-04-07 14:19:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看