  • 基礎柱鋼筋計算

    1、如基頂標高為-0.60m;在計算基礎頂-0.60m~正負零處鋼筋,該怎樣設置才有只段鋼筋,是否在樓層管理基礎層設置中天加子樓層?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    將基礎頂-0.60m~正負零處設為“-1”層,可以解決你的問題;參考圖示(圖示中的工程是鋼結構車間,柱高是基礎頂~-0.2):

    2009-04-04 10:40:29 

  • 1、在基礎層布置柱,在首層也布置柱; 2、匯總計算以后,在首層查看柱的工程量,會發現首層柱的鋼筋是從基礎的插筋開始算的; 3、這說明基礎層柱的鋼筋已經計算了,不需要在子樓層布了。

    2009-04-04 10:41:11 

  • 你可以把-0.6~0.00處設為-1層,柱子只在-1層建構件,在基礎層不用建立柱子構件,在屬性里,鋼筋錨固修改為縱筋錨固,在計算設置里面,把縱筋露出長度改為0。

    2009-04-04 13:18:29 

  • 你的這個設想不成立,因為如果是框架柱,基礎柱的鋼筋不是到正負零,而是從基礎底至基礎上表面與一層梁底間距離的1/3處;如果是構造柱,柱筋伸出基礎上表面的長度滿足它的搭接長度即可.