CG2008 2009-04-04 10:31:50 | 重慶市 其他專業 | 425查看 4回答
基礎柱鋼筋計算
1、如基頂標高為-0.60m;在計算基礎頂-0.60m~正負零處鋼筋,該怎樣設置才有只段鋼筋,是否在樓層管理基礎層設置中天加子樓層?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納將基礎頂-0.60m~正負零處設為“-1”層,可以解決你的問題;參考圖示(圖示中的工程是鋼結構車間,柱高是基礎頂~-0.2):
2009-04-04 10:40:29
-
1、在基礎層布置柱,在首層也布置柱; 2、匯總計算以后,在首層查看柱的工程量,會發現首層柱的鋼筋是從基礎的插筋開始算的; 3、這說明基礎層柱的鋼筋已經計算了,不需要在子樓層布了。
2009-04-04 10:41:11
-
你可以把-0.6~0.00處設為-1層,柱子只在-1層建構件,在基礎層不用建立柱子構件,在屬性里,鋼筋錨固修改為縱筋錨固,在計算設置里面,把縱筋露出長度改為0。
2009-04-04 13:18:29
-
你的這個設想不成立,因為如果是框架柱,基礎柱的鋼筋不是到正負零,而是從基礎底至基礎上表面與一層梁底間距離的1/3處;如果是構造柱,柱筋伸出基礎上表面的長度滿足它的搭接長度即可.
2009-04-04 14:31:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看