匿名用戶 2009-04-02 17:00:32 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1842查看 7回答
請教什么時候用鋼質防火門,什么時候用木質防火門?
問題補充:就是因為設計上沒說,所以才問
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納防火門不僅有木質防火門和鋼制防火門,需要注意的是防火門是分防火等級的,要根據不同的部位不同的防火要求進行選擇,不同的防火等級的防火門的價格是有差異的。因此選什么防火門必須由設計人確定,隨便由施工單位選擇的話待消防驗收時是無法通過的。因此建議你向甲方進行聯系,由他們與設計院聯系解決。 如果你說的是招投標階段,因時間緊設計院來不及的的話,可以讓甲方將防火門作為暫定價格處理,待工程施工中由設計院解決后再行訂貨,結算時調整作為暫定價格的防火門的差價即可。
2009-04-03 12:02:35
-
應以設計為準。
2009-04-02 17:03:02
-
設計沒有標注必須有設計人答復,這是設計人的責任。
2009-04-02 17:06:17
-
請教什么時候用鋼質防火門,什么時候用木質防火門? 答:設計上沒有說明用什么樣的防火門,你在會審圖紙提?,讓設計人員為你解答最有說服力,省得在結算時自找麻煩。
2009-04-02 17:07:46
-
使用鋼質防火門還是木質防火門是由業主或設計決定的。 建議直接問業主,讓業主給個書面答復。
2009-04-02 17:10:28
-
1.一般直通室外的是鋼制防火門 2.一般室內的用木制防火門
2009-04-03 17:58:06
-
看圖紙上怎么要求的,如化工企業或核電廠可能用防火門了,而如民房木門的多一些,但不一定要看圖紙怎么說的,以圖紙為準!如圖紙沒說明就向設計人員詢問。
2009-04-02 21:06:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看