女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 箍筋長度計算

    所在地區滄州  

    柱尺寸1100*900 保護層20 型號C10 我的計算式:2*(1100-20*2+900-20*2)+2*1.9*10+max(10d,75mm)取大值*2,取10*10*2 =4116

    圖形里的計算式2*(1060+860)+2*(13.57*d)=4111

    圖形公式的2*13.57*d 我不明白,可以給解釋一下嗎??十分感謝?。?!保護層


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你可以看下軟件的設置的箍筋彎鉤長度的,三級鋼是3.57d,然后加10d的平直段長度,計算為13.57d

    取大值

    2021-07-31 16:34:59 

  • 以前11.9d是針對圓鋼的,現在三級螺紋鋼就是13.57d

    2021-07-31 16:32:01 

  • 你好:彎鉤長度計算:箍筋/拉筋平直段長度:抗震:10d,非抗震:5d;直筋平直段長度為:3d,彎弧段長度根據彎鉤角度和鋼筋級別確定。如:抗震圖元箍筋為三級鋼筋145°彎鉤,則彎鉤按照3.57d+10d=13.57d;直筋一級鋼筋180°彎鉤,彎鉤長度按照3.25d+3d=6.25d。

    2021-07-31 16:34:20 