haoqingyu_2008@126.com 2009-03-15 08:15:07 | 河南省 土建算量GCL2013 | 868查看 6回答
在2008圖形中怎樣設置外墻腳手架計算方法
框架結構樓周長270m,高度24m,外墻腳手架面積應是6480m2,而軟件計算結果為25000m2,屬性是外墻腳手架面積,不知道什么地方設置錯了,問外墻腳手架設置應該怎樣設置?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納外墻腳手架設置應在外墻套定額時設置,你的計算結果差那么多是不是把內墻布置成外墻了,或是在內墻套定額時加了外腳手架的相關子目
2009-03-15 08:42:46
-
我也遇到過這樣的情況,不知道哪里錯了。請高手答疑。
2009-03-15 08:51:28
-
框架樓的內外混凝土墻、框架梁、簡支梁等的腳手架都是套用雙排外腳手架子目,軟件計算的結果可能沒有錯。你查一下框架梁與混凝土內墻在套用定額子目時,是否也有外墻腳手架的定額子目,如果有,就證明軟件計算的結果是對的。
2009-03-15 08:52:02
-
建議你定義構件時,在各自的定額子目后后加上工作內容或部位.就能區分開了.
2009-03-15 09:00:28
-
腳手架的工程量和子目最好隨著所依附的構件布置,不要簡單的采用代碼里的全樓外墻腳手架工程量代碼,應該:外墻腳手架在定義外墻時就布置上腳手架子目,澆梁腳手架在定義梁時就布置上澆梁腳手架,內墻同樣布置,這樣就精確很多啦,軟件你用的熟練啦就很便捷啦并且會越來越精確。
2009-03-15 09:31:11
-
答;這個是你墻體屬性的問題,出錯就是你在繪制的墻體構件中把內外墻構件混合了,你檢查一下你繪制墻體屬性中是“外墻”還是“內墻”。
2009-03-15 10:37:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看