劉海龍 2021-07-31 07:51:33 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 527查看 2回答
請問這種柱應該怎么定義呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:定義異形暗柱,繪制縱筋和拉鉤,用剪力墻水平鋼筋代替箍筋不用繪制,暗柱是需要用相鄰的剪力墻覆蓋,軟件自動計算剪力墻水平鋼筋貫通暗柱布置的,在剪力墻是節點設置里面選擇彎鉤形式。
土建計量GTJ2021中:選中剪力墻,在屬性中修改“水平分布筋計入邊緣構件體積配箍率“修改為“計入“,則剪力墻水平鋼筋會按照節點設置中“水平筋代替邊緣構件箍筋時端部暗柱/邊緣翼墻/轉角墻節點“計算。如圖:
土建計量GTJ2018中:墻兩側的水平筋不能形成封閉,可以不輸入暗柱箍筋,剪力墻水平筋的彎折在工程設置---計算設置---節點設置---“水平鋼筋端部暗柱節點”中改成“(墻厚-2*保護層)/2”的長度,計算的鋼筋量上和封閉的差別不大,只是顯示不了封閉的水平筋而已。如圖:
2021-07-31 07:56:59
-
只輸入縱筋,及兩個拉鉤就行了
2021-07-31 07:56:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看