剪力墻鋼筋
請教各位大神兩個問題:
問題1:梁頂標高比剪力墻頂標高高,這個時候梁的箍筋布置到剪力墻內邊,在剪力墻范圍內梁凸起的部分只有縱筋,這樣合理嗎?不合理需要怎樣調整?
問題2,如果剪力墻同一位置處,上層豎向鋼筋直徑大于下層豎向鋼筋直徑時,這個時候下層鋼筋都在節點內彎折錨固,彎折長度為12d,上層鋼筋都伸入下層墻內,伸入的長度為1.2laE嗎?如果不是,應該是怎樣的,在圖集哪里找?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.需要把支座延伸上去,這地方應該有暗柱吧,標高設置到梁頂就行。
2.參看16g101-1,74頁,上部鋼筋錨入下部1.2lae,和變截面一樣。
2021-07-23 09:04:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看