你眼中有春與秋 2021-07-22 15:45:11 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 797查看 1回答
非加強區邊緣構件 墻筋代替暗柱箍筋,具體該怎么設置
如圖說明,已知剪力墻配筋為c8-200雙排雙向,是不是只看1、3條就可以了 墻筋代替構件箍筋的設置在哪調整呢?這個具體該怎么設置呢
2021-07-22 16:09:05 補充
圖紙4層以上暗柱大樣圖大多是這樣的 標注箍筋用墻筋代替。暗柱在定義時沒有輸入箍筋信息是不是直接把剪力墻里的如圖設置打開就可以了?只有兩種選項隔一代一或者完全代替不能手動輸入間距
2021-07-22 16:10:54 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
對,公倍數的關系,就是所有墻水平筋都要替代同位置的暗柱箍筋,非同位置處用暗柱自己的箍筋。
1,暗柱箍筋設為c8-200即可,3.就要根據墻水平筋根數反推了,間距150的暗柱箍筋數量-墻水平筋數量,然后根據層高算一下間距。
2021-07-22 15:56:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看