匿名用戶 2009-03-09 15:11:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 538查看 6回答
請教關于施工的問題
在地下室的施工過程中,筏板有1.7米高,在布置上部鋼筋時會搭設鋼管支撐,上部鋼筋設置完以后澆注混凝土。鋼管支撐用全部取出來吧?那鋼管支撐取出來后,鋼筋會不會出現不穩的情況呢
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種雙層鋼筋的筏板,按道理是要加馬凳的。如果按要求加了,是可以的,不會出現失穩現象的。
2009-03-09 15:14:15
-
雙層鋼筋要布置馬鐙筋的,馬鐙筋應當矣能夠支撐上層筋為標準。
2009-03-09 15:18:46
-
布置上部鋼筋時搭設鋼管支撐只起臨時固定作用,雙層雙向鋼筋的筏板應布置一字型或梅花形馬蹬筋,馬蹬筋直徑同主筋。澆筑混凝土時,應將鋼管撤出。
2009-03-09 15:25:38
-
如果鋼管支撐后上層筋綁完又加馬蹬筋,可以撤出鋼管;沒有加馬蹬筋就不能撤鋼管,用以保證鋼筋的穩定性。
2009-03-09 15:47:43
-
雙層雙向鋼筋的筏板應布置一字型或梅花形馬蹬筋,一般情況下,馬蹬筋直徑同主筋。
2009-03-09 16:14:58
-
在地下室的施工過程中,筏板有1.7米高,在布置上部鋼筋時會搭設鋼管支撐,上部鋼筋設置完以后澆注混凝土。鋼管支撐用全部取出來吧?那鋼管支撐取出來后,鋼筋會不會出現不穩的情況呢 答:在布置筏板筋時一般應該有馬凳筋支撐,馬凳筋不用取出,馬凳筋起支撐穩定作用。
2009-03-09 16:38:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看