·············· 2021-07-12 15:09:24 | 廣東省 安裝預算施工結算審核 | 1601查看 2回答
電纜溝接地極
電纜溝接地極,一般幾米做一個?
圖紙無說明。
有說5米,有說20米
2021-07-12 15:25:54 補充
沒有支架。埋管溝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
-40*4接地母線通長設置。單側支架 溝長=母線長。 雙側支架 溝長=母線長*2。
首次提交 2021-07-12 15:18:19 最近修改2021-07-12 15:19:09 (修改過2次)
-
電纜溝里面一般是接地母線,通長扁鋼或者圓鋼把所有的金屬電纜支架連起來,然后和廠區的接地體連起來。
2021-07-12 15:16:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看