我是一個小胖子 2021-07-09 09:49:24 | 四川省 安裝安裝算量GQI | 1048查看 1回答
安裝算量里,我算的電線電纜沒有現(xiàn)實線纜接頭的量,別人的就有
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
因一:電纜和配電箱/設備沒有連接上
方法:拉伸管線連接在配電箱上,如果水平管線是層底標高,配電箱標高也是層底標高時,不會生成電纜頭,需要將管線的標高降低一點(如:層底標高-0.1),使得管線和配電箱之間有一小段立管,這樣就會計算電纜頭。
原因二:電纜和配電箱/設備不是同一專業(yè)的圖元
方法:將電纜和配電箱/設備在同專業(yè)下識別,并使得電纜和配電箱/設備連接上,然后在查看工程量。