匿名用戶 2009-03-05 17:22:37 | 河北省 其他專業(yè) | 261查看 6回答
剪力墻水平筋需要每隔多少進行搭接
在框架剪力墻中水平鋼筋如果需要焊接每隔多少有一個焊接
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請看圖紙說明
2009-03-05 17:26:24
-
接頭要避開受力薄弱的地方,除此之外能多遠就多遠設一個接頭,鋼筋沒有接頭才好呢
2009-03-05 17:46:40
-
一般鋼筋定長尺寸是8米,以此為依據(jù)搭接
2009-03-05 18:11:41
-
如果直徑小于或等于25是8米一個搭接,大于25是6米一個搭接
2009-03-07 13:14:32
-
在框架剪力墻中水平鋼筋如果需要焊接每隔多少有一個焊接 答:剪力墻中水平鋼筋如果需要焊接情況,接頭的個數(shù)有以下種類: 1)單墻水平長未超過鋼筋定尺,無接頭; 2)單墻水平長已超過鋼筋定尺,就有接頭,且接頭每大于鋼筋定尺長8米的就算一個; 3)軟件中:工程設置下的計算設置里擊鋼筋就知道鋼筋定尺長是怎樣的了。
2009-03-05 20:25:18
-
8m一個接頭
2009-03-06 08:20:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看