風月 2021-07-06 10:31:48 | 河南省 安裝預算安裝算量GQI | 2082查看 4回答
請老師幫我分析下系統圖應急照明為什么要用兩個箱子呢?
平面圖的意思是從6ALE-PD箱出應急照明線嗎?
那左邊6ALE箱子存在的意義是什么?應急照明雙電源切換嗎?
怎么看兩個箱子用什么配線連接呀?圖里好像沒有說明。
老師幫幫我o(╥﹏╥)o
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
平面圖的意思是從6ALE-PD箱出應急照明線嗎? 根據第三張圖,是的;
那左邊6ALE箱子存在的意義是什么?應急照明雙電源切換嗎? 是雙電源切換箱,為6ALE-PD供電;
怎么看兩個箱子用什么配線連接呀?圖里好像沒有說明---第三張圖中有WDZBN-BYN-3*2.5
2021-07-06 10:56:06
-
二箱用途不一樣,一個是應急照明 箱,一個是疏散照明燈箱
首次提交 2021-07-06 10:36:42 最近修改2021-07-06 10:37:48 (修改過1次)
-
兩個配電箱負責的范圍不同,兩個配電箱是分別以BTTZ4*4電纜進線,兩箱并不互相連接,從T接線箱處開始計算。
2021-07-06 10:40:52
-
平面圖的意思是從6ALE-PD箱出應急照明線嗎?
那左邊6ALE箱子存在的意義是什么?應急照明雙電源切換嗎?
怎么看兩個箱子用什么配線連接呀?圖里好像沒有說明。
答:1. 不是 是疏散回路
2.PD 箱 由 6ALE 引來 設計就是合理的 應急雙電源切換箱
3.圖紙很清楚的 按圖紙計算
2021-07-06 10:51:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看