匿名用戶 2009-03-04 08:25:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1035查看 6回答
請問支座處有沒有負筋,如何解讀此梁鋼筋?右邊支座處負筋長度?
請問支座處有沒有負筋,如何解讀此梁鋼筋?右邊支座處負筋長度?問題補充:26/32(8/9/9);2800/3600/T是否代表第一排負筋8根長度是2800?第二排負筋9根長度是2800?第三排為通長底筋9根?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答: 1.有支座負筋。 2.此梁是21跨大梁,箍筋是6肢箍12mm的間距150,加密區間距100; 3.上層筋17根32mm的三排布置:8/7/2(第一排/第二排/第三排); 4.下部筋是9根32mm的,布置排數及數量在原位標注處的支座位置做了注明,長度也表明了(2800/3600/T),T為通長。你自己的理解是對的!
2009-03-04 09:01:24
-
從集中標注中可以看出面筋有17根直徑32的鋼筋分三排放,分別是8/7/2 然后看原位標注26根32,8/8/9,也就是說其中有9根是負筋,而這里的第一個8根就是通長筋的8根,然后第二排有有7根是通長,有一根是負筋,負筋長度3600;第三排,有兩根是通長筋,7根是負筋!負筋長度2800;
2009-03-04 09:48:40
-
這是框架梁支座肯定是有的。如25B32(7/9/9),是分三排布設的。
2009-03-04 08:37:14
-
肯定有負筋啦, 從集中標注中可以看出面筋有17根直徑32的鋼筋分三排放,分別是8/7/2 然后看原位標注26根32.。。也就是說其中有9根是負筋,也是分三排放,分別是8/8/9,而這里的第一個8根就是通長筋的8根,然后第二排有有7根是通長,有一根是負筋,第三排,有兩根是通長筋,7根是負筋! 而2800/3600/T 這里表達的意思就是T代表上部筋,也就是說第一排鋼筋按凈跨的1/3算,而第二排給出了負筋的詳細長度,也就是3600,第三排長度則是2800.在畫圖過程中只要修改負筋的錨固不按1/3 1/4 來算,就可以輸入詳細的長度了。
2009-03-04 08:40:09
-
此梁是21跨大梁,箍筋是6肢箍12mm的間距150,加密區間距100; 上層筋17根32mm的三排布置:8/7/2(第一排/第二排/第三排); 下部筋是9根32mm的,布置排數及數量在原位標注處的支座位置做了注明,長度也表明了(2800/3600/T)T為通長。
2009-03-04 08:42:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看