chen 2021-06-28 11:36:46 | 河北省 安裝 | 1643查看 2回答
封閉母線和插接箱的問題
插接箱是從封閉母線上接的分支,插接箱下線用電纜接用電箱,對嗎?
插接箱里電纜要不要計算插接箱半周長?
圖里的插接箱接的末端裝置是什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
插接箱是從封閉母線上接的分支,插接箱下線用電纜接用電箱,是對的
插接箱里電纜要計算插接箱半周長
圖里的插接箱接的末端裝置是固定拉緊裝置
2021-06-28 11:39:59
-
插接箱是從封閉母線上接的分支,插接箱下線用電纜接用電箱,是對的
插接箱里電纜要計算插接箱半周長
插接箱接的末端裝置是固定拉緊裝置(母線規格)
2021-06-28 11:44:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看