  • 請問,結構設計說明中一般都有搭接接頭百分率時,搭接長度為錨固長度的修正系數,但是受拉和受壓的鋼筋的修

    請問,結構設計說明中一般都有搭接接頭百分率時,搭接長度為錨固長度的修正系數,但是受拉和受壓的鋼筋的修正系數不一致,這個問題從預算的角度應該得怎樣才慮呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    正常情況下,從預算的角度考慮一般是:柱和墻按受壓構件、梁和板按受拉構件。

    2009-02-27 22:08:03 

  • 受拉和受壓的鋼筋的修正系數是一致的,只是受拉受壓構件的搭接頭位置不同,這方面是施工的問題,主要是為了讓構件不產生剪切力,破壞構件,但是對預算來說,鋼筋量是一樣的,所以預算不用考慮剛接搭接位置的問題。 ------------具體搭接位置參照鋼筋施工手冊

    2009-03-06 21:43:50 

  • 這個在預算不用考慮,接頭百分率是對接頭的位置要錯開,但鋼筋量是一樣的,所以預算不用考慮。

    2009-02-27 22:08:04 

  • 按構件的受力情況去判斷,比如板、梁的下部鋼筋為受拉區,其相應的鋼筋按受拉構件考慮

    2009-02-27 22:39:20 

  • 在預算中不考慮。影響不大

    2009-02-27 23:09:49 

  • 按構件的受力情況,板、梁的下部鋼筋為受拉區,其相應的鋼筋按受拉構件考慮,柱和墻按受壓構件,在預算中不考慮,影響不大。

    2009-02-28 09:08:32 

  • 我同意心平的回答,但是搭接頭的百分比對算量還是影響比較大的如墻的鋼筋如果是搭接連接它在不同的接頭比下搭接長度是不一樣的,又如柱子的箍筋在綁扎搭接時在區域內要加密,不同的接頭比它的加密區長度是不一樣的.

    2009-02-28 10:27:26 

  • 同意一樓的意見