換熱器問題?
請教各位老師,圖中黃色的是板式換熱器,左邊進出水管道連接的是鍋爐,右邊進出水連接的是冷水機組。
是不是說這個換熱器分別為左右兩邊循環水系統進行降溫?左右兩邊的水是否有接觸,還是說沒有任何關系?怎樣理解這種降溫?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
當然沒有關系。如果有關系,就把換熱器取消,兩管對接,鍋爐燒的熱水,通過管道直接送到空調室內機(或風機盤管)。
簡述一下原理;換熱器相當于一個水箱,裝滿水,不流動。左邊通往鍋爐的管道,里面是鍋爐燒出來的熱水,水管里面的熱水不斷的流動,將水箱(換熱器)里面的水加熱(焐熱),同樣,水箱(換熱器)里面已經焐熱的水,將右邊管道里面的水焐熱,焐熱的水經過管道循環泵,送往空調機組。
2021-06-20 20:43:59
-
左右兩邊的水是沒有接觸
2021-06-19 15:12:53
-
是的,左右是兩個系統,并且左右兩個系統的水是不直接接觸(左邊在換熱版里面,右邊的在換熱板外側,通過換熱板進行換熱)。
2021-06-19 15:14:25
-
是交換循環加熱的。
2021-06-19 15:14:51