zy 2021-06-19 10:24:25 | 河南省 安裝 | 5462查看 2回答
消防管件子目問題?
請教各位老師,上圖是我省定額綜合解釋。關于最后一句話,對于機械三通應該如何套取子目?
1、如果機三機四開口連接是溝槽連接,是不是直接套取溝槽管件連接?比如一個DN100*65機械三通,開口處是DN65的溝槽卡箍,解釋說的是根據溝槽卡箍的數量來記取安裝費,實際只用到了DN65的溝槽卡箍?這種情況應該套DN100還是DN65的管件連接呢?
2、如果機三機四開口連接是螺紋連接,那是不是就不套溝槽管件連接子目了?我省消火栓、噴淋螺紋連接管道安裝綜合考慮了管件,不需要單獨記取。但是看定額后附錄表管道安裝中并不含機三機四啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是。
100*65的機械三通,套溝槽管件安裝子目,卡箍100的主材費一個??ü?5的主材費一個。機械三通不計主材費。
100*50的機械三通,套溝槽管件安裝子目,卡箍100的主材費一個。機械三通不計主材費。
首次提交 2021-06-19 11:20:53 最近修改2021-06-19 11:20:54 (修改過1次)
-
1、如果機三機四開口連接是溝槽連接,是不是直接套取溝槽管件連接?比如一個DN100*65機械三通,開口處是DN65的溝槽卡箍,解釋說的是根據溝槽卡箍的數量來記取安裝費,實際只用到了DN65的溝槽卡箍?這種情況應該套DN100還是DN65的管件連接呢?
定額是單獨套的話,按照實際的套?。?/p>
2、如果機三機四開口連接是螺紋連接,那是不是就不套溝槽管件連接子目了?我省消火栓、噴淋螺紋連接管道安裝綜合考慮了管件,不需要單獨記取。但是看定額后附錄表管道安裝中并不含機三機四???
還是定額說明,定額說明中沒有的就按照定額來!
2021-06-19 10:35:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看