zy 2021-06-09 09:39:16 | 河南省 安裝 | 612查看 3回答
挖土方問題?
請教各位老師,這個是主樓排水主立管排出管,標高在正負零一下,請問下是不是散水外的需要挖土方,散水內的實際是在地下室架空不需要挖土方?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按實際情況,安裝單位是不需要計算挖土方的,(管道回填土方要由安裝單位自己完成)。
即;1.5米以外的室外管道才計算挖、填土方。
2021-06-09 09:51:35
-
挖土方問題?
答:地庫外墻以外的計算土方開挖
2021-06-09 09:41:09
-
地下室墻外的需要挖土方
2021-06-09 09:41:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看