我不是超人 2021-06-08 11:10:21 | 廣東省 安裝 | 513查看 2回答
各位老師,下圖為消防應急照明回路。有以下幾個問題請教您:
藍色的線和紅色的線是不是應該視為同一種線來計算。
圖中并沒有2根或4根的標志,是不是都視為2條,按RVSP來計算?
謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
藍色的線和紅色的線是應該為同一種線來計算。
是都視為2根,按RVSP來計算
2021-06-08 11:12:45
-
都按圖一算就行
2021-06-08 11:12:56