an伊靜 2021-06-07 09:49:06 | 廣東省 土建預算 | 778查看 2回答
關于次梁加筋的問題。
按照說明,我的理解是有主次梁交接處,主梁兩側各加3個加密箍。但是施工方要求次梁與次梁,主梁和主梁,有墻柱作為支座的時候也需要布置3道加密箍。請問這是不合理的吧?該如何反駁?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、主梁與主梁,不存在這種說法。主與次是相對的。兩根梁相交必然有一根為主梁,一根為次梁。除非是井字梁,但井字梁互為支座,兩根梁在相交處均要設置附加箍筋。
2、次梁與次梁情況同第1點。
3、主梁與剪力墻。通常這種情況不會設置附加箍筋,而是設置在交接處設置暗柱,需與設計溝通。
首次提交 2021-06-07 09:59:59 最近修改2021-06-07 10:00:00 (修改過1次)
-
詢問設計 跟設計進行溝通修改
2021-06-07 09:50:43