女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 配電箱接地體的問題

    圓鋼

    電箱接地

    請問一下老師,這個設計說明這句話“2.5米長一級鋼25圓鋼作為接地體”,還需要單獨算配電箱的接地體嗎?因為配電箱不是成套安裝里面有接地嗎?是否需要單獨計量這里的接地體呢?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 單獨計算2.5米長一級鋼25圓鋼作為接地體

    2021-05-31 21:45:15 

  • 這種屬于接地極了,需要單獨計算,配電箱本體與接地母線或接地極或接地網(wǎng)的連接不需要單獨計算。

    2021-05-31 21:46:24 

  • 你這個配電箱應該是室外配電箱,室外配電箱要做重復接地,也就是在配電箱基礎旁邊做一個接地極,一般接地極要求長度不小于2.5米。這個接地極要和配電箱的基礎槽鋼連接,并和配電箱內接地接線柱連接。

    2021-05-31 21:59:16 

  • 應該是室外配電箱,2.5米長一級鋼25圓鋼是屬于接地極了,需要單獨計算

    2021-06-01 08:21:01 