  • 現澆梁與鋼框梁的節點鋼筋錨固長度如何處理?

    鋼筋算量中,當單跨梁的兩端支座均為鋼框異形柱時,梁的主筋均在柱外與柱的連接牛腿鋼板焊接,鋼筋不能按正常的錨固長度計算時,應如何快捷扣減主筋的錨固長度?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答;如果是這種情況,你可以在“工程設置”中的計算設置中找到梁構件,把計算規則中的錨固值修改即可。

    2009-02-17 19:02:06 

  • 先中此梁點編緝鋼筋去直接修改鋼筋長度,然后鎖定構件就可以了

    2009-02-17 19:02:30 

  • 在“布筋分析”中,縮減鋼筋端頭的錨固長度。

    2009-02-17 19:04:28 

  • 匯總計算后,點編輯鋼筋,點擊要修改的鋼筋,在公式里去掉錨固的長度,再鎖定構件,然后再匯總計算一下就可以了。

    2009-02-23 10:37:57 