匿名用戶 2009-01-13 09:40:57 | 河南省 其他專業 | 797查看 8回答
短肢剪力墻端部的GAZ是L形的,在畫墻時是畫到柱的
短肢剪力墻端部的GAZ是L形的,在畫墻時是畫到柱的交點還是繼續隨柱拐90°,把GAZ的全畫到墻里?問題補充:我做了測試,兩種畫法計算出得的鋼筋量是不同的。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納短肢剪力墻端部的GAZ是剪力墻的加強構件及屬于剪力墻構件,所以在畫墻時應該把GAZ的全畫到墻里
2009-01-13 10:02:40
-
畫到柱子軸線交點就可以了,軟件會自動計算
2009-01-13 09:44:24
-
在畫墻時畫到柱的交點(即軸線的交點即可)軟件會自動計算扣減的
2009-01-13 09:44:51
-
短肢剪力墻端部的GAZ是L形的,在畫墻時是要把GAZ全畫到墻里的,因為暗智剪力的一部分?/div>
2009-01-13 09:47:52
畫到柱子軸線,即可,2009-01-13 09:48:17
短肢剪力墻端部的GAZ是L形的,在畫墻時是畫到柱的交點還是繼續隨柱拐90°,把GAZ的全畫到墻里? 這情況,剪力墻在L形GAZ部分,應該畫到柱的交點后,再繼續隨柱拐90°畫到暗 柱端部。不然剪力墻鋼筋計算不正確。剪力墻鋼筋遇暗柱是直接通過的。2009-01-13 09:50:31
有這樣的一個問題就是 暗柱的鋼筋里是有剪力墻的橫向水平鋼筋的 如果不全畫上那就少了一部分2009-01-13 10:17:20
短肢剪力墻端部的GAZ是L形的,在畫墻時是畫到柱的交點還是繼續隨柱拐90°,把GAZ的全畫到墻里? 我的回答:繪制到軸線即可!軟件會自動考慮剪力墻和暗柱的關系! 畫通以后有個好處,導入算量以后這些區域是封閉的,繪制板和房間裝修就不存在問題了,如果只繪制到柱子端頭,導入算量以后要把柱子刪除,延伸墻體!2009-01-13 10:26:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看