求知不解渴 2021-05-19 16:30:40 | 廣東省 安裝 | 4722查看 4回答
關于系統調試問題
系統調試中,分別有:送配電裝置系統調試,自動報警系統裝置調試,水滅火控制裝置調試,自動噴水系統調試,這些調試分別怎么計算?分別依據什么計取個數?越詳細越好,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如下是廣東省18安裝定額匯總整理的:
一、送配電裝置系統調試,區分交流、直流及不同電壓等級以“系統”計算。其工程量按下列規定計算:
1、10kV以下交流供電,不分主控開關形式綜合考慮,按設計圖示每臺高壓柜(包括進線柜、計量柜、出線柜、母聯柜)分別計算一個系統調試工程量。
2、lkV以下交流供電:
(1)按低壓出線柜內每個三相斷路器的出線回路數分別計算一個系統調試工程量。
(2)不設低壓出線柜的單座建筑,按整體建筑物照明的總配電箱計算一個系統調試工程量,每個獨立控制的動力設備回路分別計算一個系統調試工程量。
(3)一個斷路器同時出兩個及以上回路的,只按一個系統調試計算。
(4)零星項目施工不另單獨計算送配電裝置系統調試
二、自動投入裝置及信號系統調試,均包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調整試驗,
其工程量按下列規定計算:
1.備用電源自動投入裝置,按連鎖機構的個數計算備用電源自投裝置系統數量。
一臺備用廠用變壓器作為三段廠用工作母線備用電源,應按三個系統計算。裝設自動投入裝置的兩條互為備用的線路或兩臺變壓器,應按兩個系統計算;(一般一個雙電源配電箱會考慮一個系統)
三、水滅火系統控制裝置調試:自動噴灑系統按水流指示器數量以“點”計算;消火栓系統按消火栓啟泵按鈕數量以“點”計算;消防水炮系統按水炮數量以“點”計算。
四、自動報警系統調試:包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,區分不同點數根據集中報警器臺數以“系統”計算,其點數按具有地址編碼的器件數量計算。
首次提交 2021-05-19 17:41:23 最近修改2021-05-19 17:41:24 (修改過2次)
-
你要看當地秪說明中的計算規則的。
2021-05-19 16:32:00
-
黑龍江地方定額解釋,大體都一樣,僅供參考
2021-05-19 16:37:39
-
多看定額說明和計算規則,
2021-05-19 16:40:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看