量量 2021-05-17 13:57:34 | 廣東省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 3484查看 5回答
關于插座回路走天棚敷設
如果插座布線走天棚沿墻暗敷,然后比方說從配電箱引出到天棚,走到A房間: 有三個插座,以下是我個人兩種看法:
線從天棚下到層底+0.3(假設插座距地0.3m)到達第一個插座后,開始沿水平線走到逐個插座。這樣中間兩個插座有兩根立管,最末插座只有一根立管;
線從天棚下分出一路到層底+0.3(假設插座距地0.3m)到達第一個插座,線繼續在天棚走到逐個插座。這樣所有的插座都是一根立管;(例如下圖)
請問這倆種做法哪種正確,或者應該怎么理解,因為涉及導線管的米數均不一致。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
走地板敷設也是可以的。
2021-05-17 13:59:51
-
方法1正確
2021-05-17 14:01:10
-
你說哪一種做法都不行,浪費材料。走頂板敷設的插座,必須是高位插座(頂板上的插座,或給排氣扇的插座)。
0.3米是低位插座,必須走地板。
2021-05-17 14:09:23
-
如果插座距地是0.3的話,考慮材料節約的原則,需要地面敷設管線才對;
如果確定要天棚敷設,第一種方法是正確的;
一般高位插座才會這樣敷設,低位插座的話都是走地板敷設;
2021-05-17 14:21:24
-
管線從配電箱向下到地板下沿地板內達第一個插座后,再沿墻到地板,再去第二個插座。這樣第一個插座和中間插座有兩根立管,最末插座只有一根立管;
2021-05-17 14:24:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看