匿名用戶 2009-01-08 13:16:16 | 四川省 其他專業 | 604查看 3回答
現在設計的有些圖紙,不能用軟件算鋼筋,怎么解決?<
圖中的梁原位標注問過設計院了,圖紙沒有問題,他們說是支座處的2c25鋼筋是跟2c20通長筋在梁1/3處搭接的,也就是說是不同直徑的鋼筋搭接后所成的通長筋,根據就是03G101-1第24頁第四點:梁上部通長筋或架立筋配置(通長筋可為相同或不同直徑采用搭接連接、機械連接或尭連接的鋼筋),該項為必注值。 這樣在鋼筋算量的時候就不對,怎么解決這個問題? 設計院說支座處用20的通長筋不夠,用25的又浪費了,所以就這樣處理的。只是施工時候不好施工,但是他說可以變通的,即使用20的也垮不了,用25的不嫌浪費也可以,但是我估計以后現場施工可能要鬧矛盾的!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我記得你可以在原位標注的 表格輸入里改動可以的可以只改動這一跨的就可以了
2009-01-08 13:56:46
-
這些畫不上的用單構件啊
2009-01-08 13:38:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看