阿黎 2021-05-08 12:54:22 | 廣東省 安裝 | 10646查看 3回答
老師好,請問室內電線管埋深一般埋深多少?0.3m嗎?
老師好,請問室內電線管埋深一般埋深多少?0.3m嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室內一般是在樓板里面預埋的。樓板一般0.12m,0.3米到樓下了。
2021-05-08 12:56:40
-
室內電線管埋深一般埋深0.3m可以
2021-05-08 13:00:36
-
一、進戶室內管埋深一般為800 詳見電氣規范如下
7.2 埋式電纜敷設安裝要求
7.2.1 埋式電纜線路應避免敷設在未來將建筑道路、房屋和挖掘取土的地點,不宜敷設在地下水位較高或長期積水的地點。
7.2.2 電纜在已建成的鋪裝路面下敷設時,不宜采用埋式敷設。
7.2.3 埋式電纜的埋深,不應小于0.8m。埋式電纜上方應加覆蓋物保護,并應設標志。
7.2.4 埋式電纜與其他地下設施間的凈距應符合本規范表6.2.14的規定。
7.2.5 埋式電纜接頭應安排在地勢平坦和地質穩固的地方,應避開水塘、河渠、溝坎、快慢車道等施工和維護不便的地點,電纜接頭盒可采用水泥蓋板或其他適宜的防機械損傷的保護措施。
7.2.6 埋式電纜在轉彎、直線和接頭的適當位置應埋設標石。
二、樓層樓板內布管,非0.3