紅日映山河 2021-05-07 08:00:21 | 河南省 安裝結算計價軟件GBQ4.0 | 1401查看 5回答
定額結算中保溫工程與閥門相連的兩片法蘭是否跟閥門分別結算
管道上閥門跟法蘭保溫在一個盒子里,現在結算審計法蘭工程量不給了,是否要跟閥門分別計算
2021-05-07 08:11:37 補充
如果閥門連接的法蘭工程量不再計算,那么定額解釋說明中閥門與法蘭工作量應按附錄表分別計算是什么意思,
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
法蘭片不用再單獨計算了。
2021-05-07 08:03:09
-
法蘭與閥門需要分別結算
2021-05-07 08:03:19
-
計算閥門和法蘭的保溫時,這個閥門和與其相連的法蘭不再分別計算保溫。
2021-05-07 08:05:09
-
這種情況我們遇到的多了,就法蘭連接的閥門保溫。我們都是閥門和法蘭包在一起,實際也無法分開進行保溫的,定額前附表中的閥門保溫計算公式是按焊接閥門連接計算工程量的,都是與業主方現場核實,法蘭連接的閥門保溫計算工程量時,計取一個閥門+2個法蘭保溫正好就是我們實際安裝的棉的體積與金屬保溫盒的面積。
2021-05-07 08:20:33
-
這個要給
2021-05-07 08:42:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看