mo墨~ 2021-04-28 15:23:09 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 829查看 4回答
如圖:左邊紅箭頭指向處的空調冷凝水支管小立管應該是DN32還是DN25的呢?
2021-04-28 15:24:11 補充
補充:冷凝水干管是DN50的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按DN25的計算吧
2021-04-28 15:24:34
-
有兩個分口的用DN32,有一個分口的用DN25
2021-04-28 15:25:48
-
左邊紅箭頭指向處的空調冷凝水支管小立管應該是DN25的
2021-04-28 15:26:06
-
上面的32的,下面的是25的
2021-04-28 15:26:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看