zy 2021-04-27 11:26:51 | 河南省 安裝 | 970查看 4回答
配電箱元器件問題?
請教各位老師,這個配電箱有元器件能滿足交直流切換嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
截圖中沒有直流電,負載也不需要使用直流電。
雙電源切換的兩個電源都是交流電,當其中的一個電源(因故)停電時,會自動切換到另一個電源供電。
強制點亮線的作用是,火災發生時,正常照明(由于切除非消防電源)停電,強制點亮線供電,使應急照明供電亮燈。
2021-04-28 04:43:24
-
沒有,只是交流切換
回答正確請采納并點贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費服務的
2021-04-27 11:28:54
-
這個配電箱有元器件能滿交流切換
2021-04-27 11:31:31
-
沒有配置自動切換開關
2021-04-27 11:31:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看