chen 2021-04-24 18:17:11 | 河北省 安裝 | 4772查看 4回答
浪涌保護器套什么定額?只有這個元器件,不需要箱子
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、進入建筑物的交流供電線路,在線路的總配電箱等LPZ0A或LPZ0B與LPZ1區交界處,應設置Ⅰ類試驗的浪涌保護器或Ⅱ類試驗的浪涌保護器作為第一級保護;在配電線路分配電箱、電子設備機房配電箱等后續防護區交界處,可設置Ⅱ類或Ⅲ類試驗的浪涌保護器作為后級保護;特殊重要的電子信息設備電源端口可安裝Ⅱ類或Ⅲ類試驗的浪涌保護器作為精細保護。使用直流電源的信息設備,視其工作電壓要求,宜安裝適配的直流電源線路浪涌保護器。
二、浪涌保護器通常包含在成套配電箱內,為一元器件
2.1如成套廠供應,直接包含在成套配電箱組價中,不再需另執行定額計量計價;
2.2如為單獨更換浪涌,A\\參照漏電開關定額, 主材按市場價;
B\\也可以補充子目,按經雙方協商確認市場價執行;
C\\執行定額電涌保護器安裝調試,以臺為計量單位;(詳見下定額說明)
三、浪涌根據設計功能需求,需詳細對照各供應商產品手冊復核參數(防浪值及級別),市場產品成本差異也比較大; 一定三家對比,選取性價比最高產品;
首次提交 2021-04-24 19:16:48 最近修改2021-04-24 19:16:48 (修改過1次)
-
單獨一個元器件沒有任何作用的
2021-04-24 18:21:28
-
套避雷器的定額
2021-04-24 18:24:23
-
浪涌保護器套什么定額?只有這個元器件,不需要箱子
答:一般的浪涌保護器就是安裝在箱子內,不單獨計算
2021-04-24 18:27:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看