21608868 2008-12-26 22:49:18 | 四川省 其他專業 | 546查看 7回答
軟件中剪力墻豎向鋼筋?c
軟件中剪力墻豎向鋼筋在每一層是否應計算搭接,我發現它在第一層的搭接是35d,而在其它層搭接卻是28*10,豎向鋼筋為二級鋼直徑12的,請問是否正確?個人認為,在其它層也應為35d
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件中剪力墻豎向鋼筋在每一層是否應計算搭接,我發現它在第一層的搭接是35d,而在其它層搭接卻是28*10,豎向鋼筋為二級鋼直徑12的,請問是否正確? 答;請檢查一下你輸入的混凝土強度等級是否一致,搭接長度與混凝土強度等級有關。
2008-12-27 08:29:31
-
1、如果你是按四川省的定額計算規則計算工程量的話,就不應該計算其搭接長度的; 2、如果是作為施工單位的材料計劃或成本核算是可以計算其搭接長度的,若軟件默認的計算規則與實際不符,你可以在計算設置中去進行修改然后再進行匯總計算即可
2008-12-27 11:55:54
-
在每一層都應該搭接,在繪圖界面的剪力墻構件屬性編輯器中修改其搭接值為1.4Lae(接頭率超過50%情況下)
2008-12-27 07:58:36
-
你可以在屬性編輯器中修改其搭接值就可以了.
2008-12-27 08:25:08
-
鋼筋的搭接長度取決以下因素:1 鋼筋直徑 2 砼標號 3 抗震等級 4 接頭百分率。 剪力墻的豎向鋼筋的搭接長度為:1.2Lae,Lae為鋼筋的抗震錨固長度。
2008-12-27 08:29:08
-
軟件中剪力墻豎向鋼筋在每一層是否應計算搭接,我發現它在第一層的搭接是35d,而在其它層搭接卻是28*10,豎向鋼筋為二級鋼直徑12的,請問是否正確?個人認為,在其它層也應為35d 答:剪力墻豎向猾在每一層都應計算搭接長度,至于你所說的搭接長度首層是35D其余層就不是35D了,我建議你檢查一下你的計算設置是否正確。
2008-12-27 08:31:22
-
1.應在每一層都應該搭接,在繪圖界面的剪力墻構件屬性編輯器中修改其搭接值 2.其搭接值應按03G101-1中34頁的相關說明不做. 3.因為一般情況下,剪力墻的接頭面積應按50%計,因此其搭接修正系數為1.4. 4.35D是錨固長度,不是搭接長度.
2008-12-27 08:39:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看