゛ 念 舊 、 2021-04-14 00:26:04 | 上海市 安裝安裝算量GQI | 3100查看 3回答
GQI2021在橋架內配線后,橋架內的電纜會隨機生成 新構件- 橋架內線纜
在GQI2021里,在橋架內進行配線。橋架配線完成后,點擊電纜名稱未改變(名稱無法刪除),保存后會隨機生成新構件 -橋架內線纜。如下圖所示。
對于此問題已發現多次,主要是回路多了后過濾未使用的構件來區分那些回路未繪制。
跪求大神答疑解惑,分析出現此問題的原因,說說解決辦法。感謝感謝。
2021-04-14 00:33:42 補充
是繪制完成后有些回路名稱 會變成-橋架內線纜,然后原構件名稱在模型中無法查找到(已變成新名稱-- 橋架內線纜)
安裝小白求解,請各位前輩不吝賜教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我前幾天問了廣聯達,他們給我的答復是:可能你做成電纜配管了,所以會另外生成橋架內線纜。如果你把電纜配管改成直接電纜配置,應該就不會生成了,你可以試試
2021-07-28 17:43:17
-
配線后沒點擊要配的電纜,軟件自動生成為橋架內線纜
2021-04-14 08:13:10
-
主要是2021能適用帶管子可以在橋架內配線造成的,你在橋架內所配的電線或電纜所設置的構件是帶管子的,如果要名字回路不變,橋架內配線只能設置不帶配管的純電線,帶配管的只能用設置起點與選擇起點配線才能保證名字不會變,否則全變成橋架內配線,不同的規格全是一個名字,會亂套的!你可以去試試!
2021-08-12 18:12:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看