女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 1、YAZ 在地下室,上下直接與地下室頂板連接(無

    1、YAZ 在地下室,上下直接與地下室頂板連接(無梁),鋼筋匯總后箍筋根數未計算是什么原因?

    問題補充:另: 情況1 :如果頂板無梁時,匯總后只計算插筋箍筋2根 情況2: 如果頂板有梁時,匯總后正常?難道板不能作為樓層分隔構件? 求高手?。?/p>

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你是不是把地下室設置在基礎層里面了呢,在基礎層里柱的箍筋軟件是默認只有2個的。你應該把地下室設在-1層里面。

    2008-12-25 10:07:24 

  • 建議檢查輸入的箍筋信息!

    2008-12-25 09:04:23 

  • 根據你的敘述我做了測試,結果正確。你可以看看是個別現象還是全部這樣,可以重裝軟件試試。

    2008-12-25 09:22:30 

  • 我認為還是箍筋信息輸入出現問題,仔細檢查一下箍筋直徑,間距,肢數是否輸入準確。

    2008-12-25 10:03:06 

  • YAZ 在剪力墻端部是約束剪力墻拄、正確設置箍筋。

    2008-12-25 10:04:59 

  • 1、YAZ 在地下室,上下直接與地下室頂板連接(無梁),鋼筋匯總后箍筋根數未計算是什么原因? 答:是否柱的箍筋直徑和間距未輸入完,軟件無法識別。

    2008-12-25 08:56:26 

  • 箍筋信息如規格、間距、肢數是否完整。

    2008-12-25 08:58:18 

  • 你是不是沒有輸入箍筋的信息

    2008-12-24 17:36:33 

  • 1、YAZ 在地下室,上下直接與地下室頂板連接(無梁),鋼筋匯總后箍筋根數未計算是什么原因? 答:你再檢查一下是否柱的箍筋直徑和間距未輸入完,軟件無法識別。

    2008-12-24 17:44:20 

  • 箍筋信息不完整,重新修訂一下.

    2008-12-24 18:11:44 

  • 1、YAZ 在地下室,上下直接與地下室頂板連接(無梁),鋼筋匯總后箍筋根數未計算是什么原因? 答:你認真檢查一下輸入的箍筋信息,輸入方法對不對?軟件沒錯。

    2008-12-24 18:34:28 

  • 你可以檢查一下輸入的箍筋信息,看一看你的輸入方法是否正確。

    2008-12-24 18:54:27 

  • 箍筋信息不完整,如A8@200(2) ,如果你把后面的箍筋支數(2)遺漏,在匯總計算的時候也會出現箍筋不計算的現象。

    2008-12-24 20:29:07 