匿名用戶 2008-12-23 17:14:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 7回答
布置板負筋時,為什么按畫線布置和按梁布置的計算結果有些板一樣而有些板又不一樣呢?m
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答: 1.只有是你畫線布置的范圍和按梁布置的范圍是不一致的,既然是板的負筋,我一般情況下都是按板邊線來布置負筋的! 2.按梁布置他會在距離梁邊50mm開始布置,你畫線的畫他會在線的端點出來50mm布置。
2008-12-23 20:10:21
-
高人不少啊,我又學到了一點
2008-12-23 21:29:16
-
你的一定是框剪結構!畫線布置不容易出錯的!按梁布置的話比較容易出錯的!梁的中間有時候有可能在支座處的斷開的!
2008-12-23 22:56:40
-
是的,如果圍成你這塊板的封閉區域又有梁有有墻,這個時候你按畫線布置的話軟件就找不到支座,不知道是以梁還是以墻為支座,所以軟件計算錯誤,這個時候就是以你繪制的那條線為支座了。你可以繪制一個測試一下,就差支座的尺寸。 結論:不管什么時候都不要用畫線布置就沒有問題了
2008-12-23 17:19:39
-
我認為不是軟件的問題是你操作的問題】 你可以放大了看看是不是有錯了的地方呢
2008-12-23 17:26:33
-
布置板負筋時,按畫線布置和按梁布置的計算結果有些板一樣而有些板又不一樣,只有是你畫線布置的范圍和按梁布置的范圍是不一致的,既然是板的負筋,我一般情況下都是按板邊線來布置負筋的!
2008-12-23 17:38:15
-
是這樣子的,你按梁布置他會在距離梁邊50mm開始布置,你畫線的畫他會在線的端點出來50mm布置
2008-12-23 17:46:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看