阿方 2021-03-29 23:18:34 | 廣東省 安裝 | 2323查看 1回答
母線槽始端箱問題?
地下一層低壓配電柜出來電纜型號是:WDZA-YJE-1kV-4x(4x185+1x95)/EBC-1600A/5P/IP54
豎向干線圖顯示電纜始端箱在才9層,是不是負(fù)一層到29層是電纜,29層到34層是母線槽的意思?2021-03-29 23:20:55 補(bǔ)充
母線槽始端箱在29層
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
對,其中一路封閉式母線槽的始端箱在29層;
2021-03-30 00:17:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看