Snow 2021-03-25 10:22:13 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1757查看 5回答
關于樓梯休息平臺的分布筋?
圖紙上在樓梯休息平臺(不是梯段的分布筋)的配筋出寫了分布筋,請問這是什么鋼筋,我的休息平臺已經是雙層雙向了,還需要設置分布筋?請問是設計錯誤,還是另有說明,謝謝。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是雙層雙向的,C14-150是梯板的底筋 縱向筋,橫向分布筋是C10-150 梯板面筋縱向筋是C12-150 面筋分布筋是C10-150 是這樣的 上面表示方法
2021-03-25 10:25:15
-
2021-03-25 10:26:17
-
從這個圖上看,平臺板鋼筋不是雙層雙向的
F這個鋼筋應該是平臺板的負筋
如果你的平臺板的鋼筋是雙層雙向時就不需要負筋
2021-03-25 10:26:55
-
樓上說的對
2021-03-25 10:27:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看