為什么暗柱箍筋間距200 層高2.9m 有29個箍筋
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:縱筋采用搭接連接,平法規則要求搭接區的箍筋按照min【5d,100】計算的,搭接區按照60mm間距計算的。
2021-03-24 14:21:24
-
主筋用的搭接連接的,搭接處箍筋加密計算了