zy 2021-03-24 12:11:47 | 河南省 安裝 | 1107查看 5回答
強電防火涂料問題?
請教各位老師,是否有規范要求 電氣專業 明配管道(非鍍鋅鋼管)需要外刷防火涂料,內灌漆。
暗配管到內灌漆?
是不是設計不說也必須要做?
消防電 弱電 有這種相關要求嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
強電防火涂料問題?
答:防火涂料是可以計算的,內灌漆沒有必要的
2021-03-24 12:16:23
-
明配管道(非鍍鋅鋼管)需要外刷防火涂料,不是必須做,內灌漆沒必要,沒設計,看業主方要求了
2021-03-24 12:32:47
-
有規范要求,非鍍鋅鋼管,暗配管要做防銹的,一般施工單位在進新管的時候,成捆的放,漆槽內侵泡一下,就可以,所以非暗埋管一般都用鍍鋅管
2021-03-24 12:33:44
-
塑料管不用做
明裝的鋼管要刷
2021-03-24 12:53:45
-
防火涂料,設計要求才做。
焊管內灌漆,設計不要求也必須做(規范要求)
2021-03-24 13:04:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看