YQ 2021-03-21 16:30:46 | 廣東省 土建 | 2861查看 1回答
柱箍筋的起步距離50
請教一下各位老師,柱箍筋的起步距離包括與梁相交處的起步距離嗎?軟件這個位置,在梁面也有一根箍筋,沒有考慮起步距離,是軟件設置錯了嗎?還是說因為梁面比樓地面高Ｔ不考慮呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不要動不動就說錯了呀,梁柱交匯處是核心節點,柱子箍筋要連續通過的。
2021-03-21 16:33:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看