小羊蘇西7 2021-03-19 21:31:09 | 江西省 土建 | 981查看 2回答
板
1、圖三中說明未注明板面受力筋是C8at200,未繪制的板底雙向受力筋是C6at150。這個板底配筋表示實配是什么意思?就比如說我圖2畫紅線的部分,這個部分就繪制了底筋,需要繪制板面受力筋嗎?其他部分未注明的,板面板底都要繪制嗎?是的話是按C8at200,C6at150布置嗎。
2、圖2右下角。板底是C10@140,這個時候我應該怎么布置板面和板底筋?
3、這個相鄰貫通鋼筋從板內延伸是什么意思?該怎么布置呀?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、說明中未注明板受力筋C8@200,指的是圖中畫出的但未標注鋼筋級別直徑間距的負筋、跨板受力筋、面筋,按C8@200執行。已繪制的板底配筋實配表示圖中畫出的板底筋就按圖中的執行。圖中未畫出板底筋,都按C6@150執行,需要畫上。板面受力筋圖中未畫的,就不用畫了。
2、圖2右下角,畫出了Y向底筋,但X向底筋及面筋如何配置有待商榷。因為看圖你此區域板有標識了特別圖例,你查看下說明中是否有對此圖例的特別解釋?zhuān)摻钊绾闻渲谩R话銏D紙中出現這種特殊標識的,配筋在說明中會特別說明。
3、帶波浪線的那個圖例,相當于是跨板受力筋。拿你圖1舉例,上面左右X向的這兩個,其實就是一個,是連通的,在此塊板內通長,設計把中間那段省略了。Y向的2個,在板內通長布置到梁內錨固。
2021-03-20 02:50:30
-
是設計要求分塊布置板鋼筋。
2021-03-19 21:32:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看