  • 單跨框架梁,梁高有變,鋼筋如何設置計算才準確?r

    單跨框架梁,其中一段原梁高為550,另一段梁高為500,梁上部標高差0。05,下部是平齊的,因為是單跨梁,如何設置鋼筋計算才準確呢?如果斷開梁的話,通長筋也斷開,就多出中間的斷開點的錨固,還是再設一個支點,那梁跨就變兩跨了,變跨可以嗎?對鋼筋計算沒影響吧?

    問題補充:那我在變截面點先加設一個柱子并增設為支點,這樣梁變成兩跨后,我再把增設的柱子刪除,然后計算,這樣應該通長筋和箍筋都不會有誤吧?因為是單跨框梁,沒有跨中支座筋的,這樣有問題嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:變跨對鋼筋有影響的,如果沒有支座負筋,那么就影響不大,但箍筋個數就不一樣了~~ 單跨梁部分截面為550,部分為500,唯一有點差別就是箍筋截面尺寸呀,這個你可以計算匯總后,在計算式中修改箍筋截面尺寸及個數,鎖定就可以了

    2008-12-15 14:51:19 

  • 答: 1.變跨對鋼筋有影響的,千萬不能設置成兩跨。 2.找出變截面處鋼筋的差別,若僅僅是箍筋不一樣,則你可以計算匯總后,在計算式中修改箍筋截面尺寸及個數,鎖定就可以了。 3.如果是梁上部鋼筋不一樣,則按照500高通長梁鋼筋輸入,然后編輯鋼筋,補充上500高增加部分的鋼筋并修改箍筋截面尺寸及個數,然后鎖定即可。

    2008-12-15 18:20:50 

  • 同意樓上觀點

    2008-12-15 15:29:04 

  • 變跨對鋼筋有影響的,千萬不能設置成兩跨。計算匯總后,在計算式中修改箍筋截面尺寸及個數,鎖定就可以了

    2008-12-15 20:12:06 