  • 支架管卡問題?

    請教各位老師,噴淋系統計算支架的時候,是否需要把U型卡的重量考慮進去?

    這三種那種更合適

    1、計算支架重量的時候,把U型卡重量算進去,然后套管道支架制作安裝子目

    2、計算支架重量的時候,不算U型卡重量,直接套取管道支架制作安裝子目

    3、計算支架重量的時候,不算U型卡重量,支架重量套取管道支架制作安裝子目,U型卡算個數套取成品管卡安裝子目

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    計算支架重量的時候,把U型卡重量算進去,然后套管道支架制作安裝子目。即;U型卡是支架組成部分。

    U型卡不是成品管卡。


    套管

    子目

    首次提交 2021-03-16 10:15:30  最近修改2021-03-16 10:15:30 (修改過2次)

  • 計算重量把U型卡的重量考慮進去一起套定額。