沛 2021-03-13 20:57:04 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 624查看 2回答
請問一下這里的-0.65至0的箍筋在廣聯達應該要怎么設置?
在廣聯達里只顯示了基礎的3根,在首層也沒找到-0.65至0的箍筋,要是直接把基礎層和首層柱一起畫的話,軟件又把那一段當成非加密區來算了,可是它間距是100,應該是全加密才對吧,所以想請教下這種情況在廣聯達軟件應該如何處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:布置了基礎層的基礎聯系梁,再看箍筋。
2021-03-13 21:00:15
-
軟件可以識別計算
2021-03-13 20:58:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看