匿名用戶 2008-12-12 11:34:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1140查看 11回答
請問:在工程設置中設置的是層高,首層圖形算量的時候
請問:在工程設置中設置的是層高,首層圖形算量的時候都是從0.00開始算的,比如:地下室頂板(首層板)結構標高是-0.05,層高是3.6,這個怎么設置? 還有到了二層,三層板結構頂板標高是7.08,二層板結構標高是3.55,層高是3.53,但三層建筑標高7.2,二層建筑標高是3.6,層高就是3.6,這怎么設置呢?問題補充:錯了,不是鋼筋算量,是算土建的!
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納其實從工程量計算的精確度來講,并不需要那么復雜,你就按軟件默認的進行輸入就可以了(比如:鋼筋里面的首層地面結構標高為-0.05,因為結構標高是指結構構件的標高,建筑標高是指樓面或地面上口的標高,而作樓地面面層時還需要一定的厚度,這個0.05m的高度基本上能與樓地面面層的厚度持平),從鋼筋算量中導入圖形算量后,按結構標高導入的,導入后標高可不做改動,如在圖形中以建筑標高,那輸一些結構件時也不需要將結構標高調整過來,對工程量的計算準確性幾乎是無影響的。
2008-12-12 11:37:10
-
二層設為3.6m,三層板結構頂板標高是7.2m,就可以了;那幾公分就是裝飾做法了,關聯達裝飾不占厚度
2008-12-12 16:09:39
-
軟件上的首層地面結構標高默認為-0.05,你就按軟件默認的進行輸入就可以了,一般裝修厚都差不多這樣吧。對工程量的計算準確性幾乎是無影響的。
2008-12-12 19:28:49
-
軟件上的首層地面結構標高默認為-0.05 這個意思是建筑標高與結構標高的差值,想想這個差值也就是樓面的裝修厚度,比如鋪地磚的厚度。 所以在圖形里一般是建筑標高,就沒有差值了,所以改為0就可以 在鋼筋里一般就是建筑標高減去結構標高,其實就看裝修層厚度就可以了,50的話改為-0.05,80的話改為-0.08就行,一般裝修厚都差不多這樣吧。
2008-12-12 11:57:27
-
在工程設置中設置的是層高,首層圖形算量的時候都是從0.00開始算的,比如:地下室頂板(首層板)結構標高是-0.05,層高是3.6,這個怎么設置? 層高因設3.6米,但當你畫梁時設定的標高按圖紙的標高一樣就行。若你按結構標高設定時與土建算量就合并不了,必須修改才能合并。我試過。 還有到了二層,三層板結構頂板標高是7.08,二層板結構標高是3.55,層高是3.53,但三層建筑標高7.2,二層建筑標高是3.6,層高就是3.6,這怎么設置呢? 你應該都按建筑標高設定。結構標高是與建筑標高有幾厘米的建筑作法。但與鋼筋算量沒有影響。主要你把構件的標高設好,然后再到效果圖中檢查對不對。
2008-12-12 12:05:33
-
把軟件上的首層地面結構標高設為-0.05即可
2008-12-12 12:05:53
-
是啊 有時不是很復雜的 東西想多了 就煩了
2008-12-12 13:08:14
-
軟件上的首層地面結構標高設為-0.05。在鋼筋里一般就是建筑標高減去結構標高,其實就看裝修層厚度就可以了,50的話改為-0.05,80的話改為-0.08就行,一般裝修厚都差不多這樣吧。
2008-12-12 13:17:30
-
基礎層不忘了加0.05,其他按建筑標示的高度設置.
2008-12-12 13:18:01
-
在圖形算量里用建筑標高,在鋼筋算量里用結構標高計算。
2008-12-12 13:43:58
-
如果是計算建筑標高,那么你可以不必修改標高,按照首層為0.00計算即可,相差的0.05是做地面的高差
2008-12-12 14:01:32
-
請問圖形算量電梯坑及集水坑一側臨外墻設置土方坑會超出大開挖的寬度、在圖形算量中應怎么設置還可以與邊槽
請問圖形算量電梯坑及集水坑一側臨外墻設置土方坑會超出大開挖的寬度、在圖形算量中應怎么設置還可以與邊槽寬度相等
-
鋼筋軟件中的構件在屬性里都能定義好,而圖形算量里的構件屬性要到工程設置里改動嗎?
鋼筋軟件中的構件在屬性里都能定義好,而圖形算量里的構件屬性要到工程設置里改動嗎?
-
同一個工程在2008和2009算量軟件中的層高如何統一設置即在2008和2009兩個算量軟件中都呢?
同一個工程在2008和2009算量軟件中的層高如何統一設置即在2008和2009兩個算量軟件中都與設計的標高一樣呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看