匿名用戶 2008-12-06 16:24:41 | 河南省 其他專業 | 2082查看 7回答
抗震屋面框架梁,梁上部鋼筋伸至梁底,中間柱支座梁端,梁上部鋼筋在支座端是伸至梁底?是15D?t
問題補充:抗震屋面框架梁,梁上部鋼筋在邊柱處應伸至梁底,那么框架梁在中間柱支座已是梁端(向外已無框架梁,只是有現澆板),問梁上部鋼筋彎折在中間柱支座端是伸至梁底?還是15D?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納抗震屋面框架梁上部鋼筋就不只是伸到梁底的簡單概念了。03G101-1中有詳細的節點。
2008-12-06 16:37:13
-
按照平法圖集03G101-1第56頁的詳細圖解,抗震屋面框架梁,支座處梁上部鋼筋彎折后伸至梁底;中間柱支座處梁的上部通長鋼筋是不能切斷的,如果確需接頭,應在梁的距離梁支座1/3跨以外進行接頭。
2008-12-07 10:10:15
-
按照平法圖集03G101-1第56頁的詳細圖解,抗震屋面框架梁上部鋼筋就不只是伸到梁底的簡單概念了.中間柱支座處梁的上部通長鋼筋是不能切斷的,如果確需接頭,應在梁的距離梁支座1/3跨以外進行接頭。即要按照03G101-1圖集相應抗震屋面框架梁縱向鋼筋構造為依據。
2008-12-07 11:36:09
-
平法圖集03G101-1第56頁有很詳細的圖解。
2008-12-06 16:27:42
-
抗震屋面框架梁,梁上部鋼筋伸至梁底,中間柱支座處梁的鋼筋是不能切斷的,如果確需接頭,應在梁的1/3跨處進行接頭,絕不是15D(見圖示)
2008-12-06 16:45:18
-
抗震屋面框架梁,梁上部鋼筋伸至梁底,中間柱支座梁端,梁上部鋼筋在支座端是伸至梁底?是15D? 回答:按03G101-1圖集相應抗震屋面框架梁縱向鋼筋構造為依據。
2008-12-06 16:59:58
-
參考下03g101-1圖集吧!
2008-12-06 18:27:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看