  • 梁內主筋是3級鋼筋,量的兩端主筋彎90度,90度彎鉤增加長度如何計算(平直長度不在內)2

    在計算框架梁中主筋時,兩端彎鉤平直長度圖紙中給了,彎鉤是90度彎鉤,彎鉤所增加的長度如何計算

    問題補充:梁的端點長度大于lae,平直彎鉤長度是15d,我問的是90度彎鉤鋼筋本身所增加加的長度.

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該從梁與柱相交接處計算其錨固長度(Lae)即可: 1、當彎錨時(你所指的彎鉤所增加的長度及彎起的長度為15d,見圖示紅色線框左側上方處)其水平長度≥0.4LaE,彎起的長度為15d; 2、當為直錨時≥錨固長度(Lae); 3、你所問的問題屬于上述第1條即彎錨。

    2008-12-06 14:37:35 

  • 增加值2*d

    2008-12-10 12:55:21 

  • 90°彎勾,不需要計算增長值,只算平直段長度就行

    2008-12-06 17:53:25 

  • 在計算框架梁中主筋時,兩端彎鉤平直長度圖紙中給了,彎鉤是90度彎鉤,彎鉤所增加的長度是2*d

    2008-12-06 19:21:00 