清風 2008-12-06 11:53:47 | 河南省 其他專業 | 2627查看 6回答
剪力墻的拉筋圖集要求必須拉在最外側的剪力墻分布筋上
剪力墻的拉筋圖集要求必須拉在最外側的剪力墻分布筋上,由于規范對剪力墻鋼筋的保護層厚度有要求,所以保證了剪力墻鋼筋的保護層厚度后就無法保證拉筋的保護層厚度。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納陳青來教授的平法答疑上有的,砼保護層保護一個面或一條線,但很難做到保護每個點,因此局部鋼筋的點的保護層厚度不夠應屬于正常現象。 你在共享資料里搜索平法答疑,上面有說明的
2008-12-06 12:01:55
-
你就只管按照受力鋼筋的保護層厚度設置就行了,至于拉筋的保護層厚度就需要現場的技術負責人去解決了。
2008-12-06 12:04:14
-
保護層指的是受力鋼筋,拉筋不是主要的受力鋼筋,顧不上它了。
2008-12-06 12:05:31
-
保護層厚度是指受力鋼筋的保護層厚度,剪力墻拉筋點的保護層厚度不夠應屬于正?,F(xiàn)象。 看看平法答疑
2008-12-06 12:12:26
-
保護層的檢測主要是針對于梁(底)、板(底、負筋)而言 墻體保護層不作此要求 因此,在墻體施工過程中重要對SLJ設置保護層墊塊即可
2008-12-06 12:23:33
-
剪力墻的拉筋圖集要求必須拉在最外側的剪力墻分布筋上,由于規范對剪力墻鋼筋的保護層厚度有要求,所以保證了剪力墻鋼筋的保護層厚度后就無法保證拉筋的保護層厚度的,圖集的保護層厚度指的就是主筋的保護層厚度的!
2008-12-06 12:32:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看